EDP- Qual Potencia e Fase que devo ter ?

bpcorreia

New member
Bom Dia.
Tenho em casa neste momento potencia contratada de 6,9 kva e Fase Tri.
apesar de ter isto, o quadro esta a ir quase todos os dias abaixo, apesar de ter ligado apenas uma maquina (de lavar ou de roupa), e um aquecedor.
sera que a potencia que tenho nao é suficiente ou a fase nao é a indicada?

Gracias
BpC
 
Bom Dia.
Tenho em casa neste momento potencia contratada de 6,9 kva e Fase Tri.
apesar de ter isto, o quadro esta a ir quase todos os dias abaixo, apesar de ter ligado apenas uma maquina (de lavar ou de roupa), e um aquecedor.
sera que a potencia que tenho nao é suficiente ou a fase nao é a indicada?

Gracias
BpC

É mais do que indicada.

Com essa mesma potência tenho o frigorífico e já liguei máquina de lavar e forno ao mesmo tempo...

O problema poderá ser outro.

PS: Bem-vindo ao fórum [;)]
 
Bom Dia.
Tenho em casa neste momento potencia contratada de 6,9 kva e Fase Tri.
apesar de ter isto, o quadro esta a ir quase todos os dias abaixo, apesar de ter ligado apenas uma maquina (de lavar ou de roupa), e um aquecedor.
sera que a potencia que tenho nao é suficiente ou a fase nao é a indicada?

Gracias
BpC

Pode-se dar o caso de estares a ligar tudo na mesma fase.

Deve haver aí pessoal que te ajude melhor a fazer as contas e descobrir qual é o problema que pode não ser necessariamente a potência do contador.
 
Pode-se dar o caso de estares a ligar tudo na mesma fase.

Deve haver aí pessoal que te ajude melhor a fazer as contas e descobrir qual é o problema que pode não ser necessariamente a potência do contador.

quando eu disse apenas o aquecedor e uma maquina, nao referi claro o frigorifico que tb estava ligado assim como um dois candeeiros.
mas penso que apesar disso nao é razao para o quadro ir abaixo.
tou a pensar em mudar de tri fase para mono fase a ver se resolve.
alguem sabe se dara?

BpC
 
quando eu disse apenas o aquecedor e uma maquina, nao referi claro o frigorifico que tb estava ligado assim como um dois candeeiros.
mas penso que apesar disso nao é razao para o quadro ir abaixo.
tou a pensar em mudar de tri fase para mono fase a ver se resolve.
alguem sabe se dara?

BpC

Tendo um quadro trifásico a potência é repartida equitativamente por 3 fases distintas. Se tu pendurares todos os equipamentos numa única fase e ultrapassares a capacidade dessa fase ela dispara, mesmo tendo potência "livre" nas outras fases. Pode ser esse o problema, teres o consumo demasiado concentrado numa única fase.

Mas há por aqui pessoal que percebe mais disso do que eu, deixo as sugestões para eles.
 
6.9 Kva são 30A no total e 10A por fase.
Se tiveres as máquinas todas na mesma fase é natural que o diferencial vá abaixo.

Se não tiveres máquinas trifasicas não sei até que ponto não te será mais vantajoso contratares os 6.9Kva em monofasico
 
Será mesmo trifásico?
Se for, a única hipótese é estar tudo na mesma fase.

No meu apartamento tenho o quadro monofásico com 3,15 kva e ligamos as máquinas de lavar roupa e louça em simultâneo.
Também já liguei 2 acumuladores de calor em simultâneo e aguentou (1 com 1600w e outro com 2400w).
 
O user de facto pode ter alimentação trifásica; hoje em dia em instalaçoes novas poe-se trifasico para instalações que podem facilmente ultrapassar 45 A de pico.
O teu problema é certamente o desequilibrio de fases, de facil ou menos facil resolução.

Em normal funcionamento, vê o consumo de cada fase com um pinça amperimetrica. Se tiveres logo um desequilibrio superior a 10% deveria haver melhor distribuiçao de cargas associadas a cada fase. No entanto, isso muitas vezes implica distribuir minuciosamente as cargas por diferentes disjuntores, implicando investimento, e poderá sempre persistir um desequilibrio em função de uma zona da casa que é constantemente usada e que carregue certa fase.
No teu caso, o que acontece, é que deves ter um disjuntor de 16A para as maquinas ou um disjuntor por cada máquina. Esse disjuntor vai por ex, à fase R. A tomada a que ligas o aquecedor deve também estar ligada à fase R.
Solução: mesmo que troques o aquecedor pra outra tomada da divisão, será o mesmo circuito logo a mesma fase também. No quadro, encontrar o ponto de alimentação do disjutor da maquina, eliminar a liagação à fase R e ligá-la à fase menos carregada.

Depois à sempre a maneira obvia e mais cara, caso o teu ramal da caixa colunas pra tua casa o permita: aumentar a potencia contratada. No entanto iras pagar muito mais por solicitaçoes pontuais de pico de potencia.
Caso não saibas mexer nessas coisas, aconselho-te a falares com um electricista.Ele que meça consumos de fases e veja se esses 2 equipamentos tão pendurados na mesma fase. Se sim, que ele troque uma das cargas de fase! Trabalho pra 10 minutos no max!
Abraço
 
Eu tenho trifásica e já tive esse problema. Tinha 45A contratados à EDP o que é bom se fosse tudo numa única fase, mas distribuidos pelas três fases dava apenas 15A por fase. Bastava a secadora de roupa para que esses 15A fossem atingidos.

A solução foi aumentar a potência contratada, ou fazia isso ou tinha de passar para manofásica com o máximo permitido pela EDP de 30A.
 
Ir abaixo com essa potencia é perfeitamente normal!
Tu tens 6.9KVA trifásico isto é 1.3KVA por fase o que não da para nada!
O meu conselho é manter essa potencia e trocar o contador para monofásico
assim tens 6.9KVA numa fase!
O que é muito melhor.
Hoje em dia o trifásico ja não se justifica para uso domestico.
cumps
 
Ir abaixo com essa potencia é perfeitamente normal!
Tu tens 6.9KVA trifásico isto é 1.3KVA por fase o que não da para nada!
O meu conselho é manter essa potencia e trocar o contador para monofásico
assim tens 6.9KVA numa fase!
O que é muito melhor.
Hoje em dia o trifásico ja não se justifica para uso domestico.
cumps

Isso é extremamente relativo... Aliás existem vários equipamentos trifásicos para uso doméstico. [;)]

Convém é haver algum cuidado quando se planeia a distribuição eléctrica. Existem muitos electricistas que fazem as distribuições por divisões e está feito, nem sequer pensam que as necessidades energéticas de uma cozinha ou lavandaria não são as mesmas de um quarto...
 
Isso é extremamente relativo... Aliás existem vários equipamentos trifásicos para uso doméstico. [;)]

A menos que tenhas motores trifásicos (motobombas, moínhos, etc...) ou então mesmo muita potência instalada, o trifásico não se justifica numa habitação. Um fogão trifásico não conta, já que são resistências ligadas em estrela e portanto é-lhe absolutamente indiferente ser alimentado por fases distintas ou não.
 
A menos que tenhas motores trifásicos (motobombas, moínhos, etc...) ou então mesmo muita potência instalada, o trifásico não se justifica numa habitação. Um fogão trifásico não conta, já que são resistências ligadas em estrela e portanto é-lhe absolutamente indiferente ser alimentado por fases distintas ou não.

Aqui em casa tanto a placa vitrocerâmica como a bomba de calor/frio são trifásicas.
 
Ir abaixo com essa potencia é perfeitamente normal!
Tu tens 6.9KVA trifásico isto é 1.3KVA por fase o que não da para nada!
O meu conselho é manter essa potencia e trocar o contador para monofásico
assim tens 6.9KVA numa fase!
O que é muito melhor.
Hoje em dia o trifásico ja não se justifica para uso domestico.
cumps

Isso não é a escolha do freguês!
Não te esqueças que o cálculo feito para fornecimento até ao máximo de potência contratavel na instalaçao tem em conta se monofasico se trifasico. O proprio quadro de colunas idem!
Ou seja, os fusiveis de entrada no predio tão dimensionados para aguentar X por fazes. Agora imagina que todos os condominos faziam o mesmo!Obrigavas ao redimensionamento de cabos da coluna para aguentar por cada fase X*3 a corrente de pico! Da mesma forma que os cabos que vão do quadro de colunas pra casa foram dimensionados tendo em conta a potencia total admissivel a dividir por 3. Um cabo só poderá não estar dimensionado para esse esforço termico.
Penso que a EDP, em função do tipo de abastecimento no local, não deveria deixar fazer isso!Criavas maior desequilibrio na coluna do predio, que foi dimensionada para fornecimentos trifasicos e não monofasicos.
No entanto repara que, se ele já esta no limite, ou seja, 10A por fase, siginifica que tem um cabo de 2.5/4mm2. Se ele quiser 30 numa so fase, por lei, o cabo tera de ser 6mm2.
Abraço
 
Isso não é a escolha do freguês!
Não te esqueças que o cálculo feito para fornecimento até ao máximo de potência contratavel na instalaçao tem em conta se monofasico se trifasico. O proprio quadro de colunas idem!
Ou seja, os fusiveis de entrada no predio tão dimensionados para aguentar X por fazes. Agora imagina que todos os condominos faziam o mesmo!Obrigavas ao redimensionamento de cabos da coluna para aguentar por cada fase X*3 a corrente de pico! Da mesma forma que os cabos que vão do quadro de colunas pra casa foram dimensionados tendo em conta a potencia total admissivel a dividir por 3. Um cabo só poderá não estar dimensionado para esse esforço termico.
Penso que a EDP, em função do tipo de abastecimento no local, não deveria deixar fazer isso!Criavas maior desequilibrio na coluna do predio, que foi dimensionada para fornecimentos trifasicos e não monofasicos.
No entanto repara que, se ele já esta no limite, ou seja, 10A por fase, siginifica que tem um cabo de 2.5/4mm2. Se ele quiser 30 numa so fase, por lei, o cabo tera de ser 6mm2.
Abraço


Mas eu acho que as habitações ja estão preparadas para esse efeito.
Neste inverno eu pedi um aumento da potencia em monofásico, e não houve problemas por parte a EDP.
Isto claro é a minha maneira de ver.
Cada caso é um caso!
Cumps
 