Não vou ter fogão a gás, será que o problema existe só com a caldeira?

Fonix, isto é mais complicado do que o que parece.

Sim, pode acontecer pelo que expliquei no meu post anterior.

A solução passa por:

* Garantir boa entrada de ar fresco (o que significa entradas generosas de ar exterior), ou
* Escolher um aparelho estanque (tem um tubo de entrada de ar fresco e um tubo de saída de gases - por vezes um dentro do outro) para que o ar presente no volume da cozinha não tenha qualquer relação com a queima, ou
* Ter um mecanismo meio arcaico que impede o funcionamento dos dois aparelhos em simultâneo, ou
* Mandar o gás para o raio que o parta e ter outro meio de aquecimento de água (eu escolhi bomba de calor).
 
Sim, pode acontecer pelo que expliquei no meu post anterior.

A solução passa por:

* Garantir boa entrada de ar fresco (o que significa entradas generosas de ar exterior), ou
* Escolher um aparelho estanque (tem um tubo de entrada de ar fresco e um tubo de saída de gases - por vezes um dentro do outro) para que o ar presente no volume da cozinha não tenha qualquer relação com a queima, ou
* Ter um mecanismo meio arcaico que impede o funcionamento dos dois aparelhos em simultâneo, ou
* Mandar o gás para o raio que o parta e ter outro meio de aquecimento de água (eu escolhi bomba de calor).
no passado havia esquentadores ventilados, tb ajuda, mas caldeira nao sei como será o funcionamento.
 
Caldeira é uma espécie de esquentador na mesma, embora também te assegure o aquecimento central em circuito fechado além da água quente para consumo.
sim, eu sei, tenho uma casa com caldeira, só não sei se terá o mesmo comportamento em relação aos gases como o esquentador tradicional [;)]

@rasec antes de te meteres a escolher um exaustor, e como penso irás fazer obras na cozinha faz com um projeto decente ou com quem saiba da poda, ao contrário do que o Salvador refere, não se deve aldrabar os testes nem facilitar, há um dia que alguém (se esquece e) está fechado na cozinha e outro a tomar banho, e acontece uma tragédia.
Monoxido carbono é bastante perigoso
 
sim, eu sei, tenho uma casa com caldeira, só não sei se terá o mesmo comportamento em relação aos gases como o esquentador tradicional [;)]

@rasec antes de te meteres a escolher um exaustor, e como penso irás fazer obras na cozinha faz com um projeto decente ou com quem saiba da poda, ao contrário do que o Salvador refere, não se deve aldrabar os testes nem facilitar, há um dia que alguém (se esquece e) está fechado na cozinha e outro a tomar banho, e acontece uma tragédia.
Monoxido carbono é bastante perigoso
O que é um projecto decente?

Tenho projecto 3D da cozinha, mas disseram-me para escolher os eletrodomésticos.
 
O que é um projecto decente?

Tenho projecto 3D da cozinha, mas disseram-me para escolher os eletrodomésticos.
se escolheres e montares um extractor demasiado potente, quem te desenhou a cozinha 3d vai-se responsabilizar?
quem te está a desenhar a cozinha deveria estar acompanhar/ aconselhar os electrodomésticos e/ou empreiteiro

eu não conheço o local, mas como já tive chatices há uns anos prefiro ir avisando.
na minha última casa que remodelei, apesar de não ter feito uma cozinha 100% mudei os electrodomésticos e as portas dos armários.
Tendo o prédio extração central, nem podia meter exaustor (por lei), nem um esquentador ventilado (lei), tive aconselhamento do empreiteiro... mas um vizinho meu fez obras e foi tudo à grande, comprou o extractor mais potente que conhecia, resultado teve um mês ou mais a tentar resolver aquilo (problema do monoxido de carbono), acho que acabou por desistir e tirar extractor por uma ote
pergunta ao empreiteiro se te pode ajudar
 
Última edição:
se escolheres e montares um extractor demasiado potente, quem te desenhou a cozinha 3d vai-se responsabilizar?
quem te está a desenhar a cozinha deveria estar acompanhar/ aconselhar os electrodomésticos e/ou empreiteiro

eu não conheço o local, mas como já tive chatices há uns anos prefiro ir avisando.
na minha última casa que remodelei, apesar de não ter feito uma cozinha 100% mudei os electrodomésticos e as portas dos armários.
Tendo o prédio extração central, nem podia meter exaustor (por lei), nem um esquentador ventilado (lei), tive aconselhamento do empreiteiro... mas um vizinho meu fez obras e foi tudo à grande, comprou o extractor mais potente que conhecia, resultado teve um mês ou mais a tentar resolver aquilo (problema do monoxido de carbono), acho que acabou por desistir e tirar extractor por uma ote
pergunta ao empreiteiro se te pode ajudar


Tenho um designer a fazer o desenho, um carpinteiro a fazer os móveis e um trolha a fazer a obra. Ninguém percebe nada de exaustores nem de esquentadores [:)]:sh)
 
Tive um problema semelhante ao do JDEM.

Acabei por comprar dois detectores de monóxido portáteis para colocar em locais estratégicos.

É um caso sério. Também envolvia um problema construtivo .
 
Aparentemente ninguém :sh)

Não ia mexer em tubagens, esgotos, nem eletricidade, só renovar os móveis e os eletrodomésticos, trocar o chão, etc. Meramente cosmético.

Vê a potência do extractor actual e avança com essa indicação para o novo
Se teoricamente funcionava anteriormente então deverá funcionar.
Vais ter de fazer vistoria antes de ligarem o gás, aí ficarás a saber se compraste a potência correcta ou não .

Na pior das hipóteses trocas por outro
 
ao contrário do que o Salvador refere, não se deve aldrabar os testes nem facilitar

Essa é boa [:D]

De qualquer forma se o Rasec chumbar basta melhorar a ventilação da cozinha com uma abertura para o exterior, habitualmente feita nos vidros ou até directamente na parede como tu fizeste.

Agora os testes são feitos em condições que na prática não acontecem cá em casa (janelas e portas fechadas, água quente a correr no máximo e exaustor no máximo), portanto aqui tal não implica grandes riscos.

Habitualmente tenho a janela aberta (um bocadinho) mesmo quando tenho aquecedores ligados. Gosto de ambientes arejados e evito ACs e ambientes muito climatizados. De qualquer forma (não sei se é melhor ou pior para o efeito) o ano passado mudei o exaustor.
 
Também tive esse problema.
Basicamente, com disseram atrás o ar da queima do esquentador em vez de subir pela conduta era puxado para baixo pelo exaustor, para dentro da cozinha, devido a este ser muito forte na segunda e terceira velocidades.
Isto nas condições do teste, cozinha fechada, tal como estava construída. Abrindo uma brecha da janela já permitia haver ar limpo suficiente para os dois e o exaustor já ia buscar o ar à janela (sente-se um fluxo de ar, devido ao exaustor, que é uma coisa impressionante!), "libertando" o esquentador.

O esquentador é um da vulcano, ventilado, mas a ventilação é apenas no final de queimar, durante o aquecimento não funciona.

Também tive de abrir um buraco e colocar grelhas, para garantir ar suficiente.

Outra hipótese era ter um comutador entre o esquentador e o exaustor, para não permitir os dois em simultâneo. Mas dando preferência ao esquentador, para que quem estivesse a tomar banho não apanhasse um balde de água fria [:D]
 
Essa é boa [:D]

De qualquer forma se o Rasec chumbar basta melhorar a ventilação da cozinha com uma abertura para o exterior, habitualmente feita nos vidros ou até directamente na parede como tu fizeste.

Agora os testes são feitos em condições que na prática não acontecem cá em casa (janelas e portas fechadas, água quente a correr no máximo e exaustor no máximo), portanto aqui tal não implica grandes riscos.

Habitualmente tenho a janela aberta (um bocadinho) mesmo quando tenho aquecedores ligados. Gosto de ambientes arejados e evito ACs e ambientes muito climatizados. De qualquer forma (não sei se é melhor ou pior para o efeito) o ano passado mudei o exaustor.

Para mim é aldrabar o teste.
São condições máximas/extremas de utilização, consegues garantir que isso NUNCA vai acontecer?

Não consegues... obviamente cada um sabe de si
 
se escolheres e montares um extractor demasiado potente, quem te desenhou a cozinha 3d vai-se responsabilizar?
quem te está a desenhar a cozinha deveria estar acompanhar/ aconselhar os electrodomésticos e/ou empreiteiro

eu não conheço o local, mas como já tive chatices há uns anos prefiro ir avisando.
na minha última casa que remodelei, apesar de não ter feito uma cozinha 100% mudei os electrodomésticos e as portas dos armários.
Tendo o prédio extração central, nem podia meter exaustor (por lei), nem um esquentador ventilado (lei), tive aconselhamento do empreiteiro... mas um vizinho meu fez obras e foi tudo à grande, comprou o extractor mais potente que conhecia, resultado teve um mês ou mais a tentar resolver aquilo (problema do monoxido de carbono), acho que acabou por desistir e tirar extractor por uma ote
pergunta ao empreiteiro se te pode ajudar
Tendo o prédio extração central, que exaustor e caldeira se podem usar? Ou que limitações existem para a fracção em si?
 
As condutas de extracção dos prédios não foram feitas para se usarem aparelhos com extracção forçada. Especialmente em prédios antigos. Cada um que mete um extractor ou um esquentador/caldeira "ventilada" que não é mais que um extractor a impelir os gases de escape, está a agudizar o problema dos outros. Pois ao aumentarem a pressão na conduta de extracção do prédio faz com que os "fumos" de cada habitação sejam cada x mais dificeis de escoar.

RASEC se quiseres alguém profissional que te pode aconselhar sobre o que fazer posso dar-te alguns contactos.

O teste de monoxido de carbono que é importantissimo é feito de uma forma que simula condições extremas que não fazem sentido, muitas vezes nas inspecções perdoam coisas graves pq são apenas verificadas a "olho" e chumba-se no CO pq é a máquina a verificar.

Atenção que só é preciso nova inspecção se, foi comunicado o corte de gás à comercializadora ou pedido para retirar contador. Se houver inspecção válida não é preciso nova inspecção mesmo com troca de contrato.
 
As condutas de extracção dos prédios não foram feitas para se usarem aparelhos com extracção forçada. Especialmente em prédios antigos. Cada um que mete um extractor ou um esquentador/caldeira "ventilada" que não é mais que um extractor a impelir os gases de escape, está a agudizar o problema dos outros. Pois ao aumentarem a pressão na conduta de extracção do prédio faz com que os "fumos" de cada habitação sejam cada x mais dificeis de escoar.

RASEC se quiseres alguém profissional que te pode aconselhar sobre o que fazer posso dar-te alguns contactos.

O teste de monoxido de carbono que é importantissimo é feito de uma forma que simula condições extremas que não fazem sentido, muitas vezes nas inspecções perdoam coisas graves pq são apenas verificadas a "olho" e chumba-se no CO pq é a máquina a verificar.

Atenção que só é preciso nova inspecção se, foi comunicado o corte de gás à comercializadora ou pedido para retirar contador. Se houver inspecção válida não é preciso nova inspecção mesmo com troca de contrato.



Obrigado, vou chamar a empresa que fez manutenção à caldeira da última vez (tem lá um autocolante), quase de certeza vou precisar mudar a caldeira para uma de maior capacidade, esta só tem 11L e cheira-me que é muito pouco, pelo que me disseram nem consigo meter um rain shower com isto.
 
Quem te pode aconselhar não é o carpinteiro das cozinhas nem o designer que fez uns mockups pipis: esses não percebem nada de nada do foro técnico.

Precisas é de um engenheiro de AVAC que te vá ver a instalação existente.

No limite pode nem ser possível ter esquentador a gás em segurança!
 
Quem te pode aconselhar não é o carpinteiro das cozinhas nem o designer que fez uns mockups pipis: esses não percebem nada de nada do foro técnico.

Precisas é de um engenheiro de AVAC que te vá ver a instalação existente.

No limite pode nem ser possível ter esquentador a gás em segurança!

talvez seja mais papista que o papa, mas fico um bocado perplexo, com o teor de alguns posts, que parecem desvalorizar este tema. Parece-me óbvio que os testes são feitos na carga máxima e em situações extremas, mas afinal não é para isso que eles servem.
Como tive de aprender da pior maneira e à minha custa, este tema para mim é sério.

concordo em absoluto com o post do ClioII.
 